3相电压平衡 但中性点电压不为0,请教问题出在哪里了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 17:09:17
经检测Ua=Ub=Uc=101V Uab=Uac=Ubc=70 但同时Uo=49V 谁能指点下问题是出在哪里了啊

是不是线路安装时没有进行换位 或者线间距离不相等 要不然的话 就是互感器出了问题

看了郭老师的回答 我想应该 有着方面的 原因但是如果中性点不接地 系统呢? 怎么解释。理论上是没有电压 但是应该有电压,而且就算有 也不应该这么大啊。

中性点没有接地,使中性点对地有电压。