请教变压器二次电压下降的原因?急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 12:47:30
整流变压器参数:
1、交-直-交变频装置(IGBT)的整流电源。
2、变压器一次侧额定电压:10KV;分接范围±2×2.5%。变压器二次侧额定电压:0.725KV。
3、额定频率:50Hz。
4、频率变动:系统非瞬时性运行频率范围:49-50.5Hz
5、安装方式:适合于室内和户外安装。

额定容量(KVA) 6500
一次电压(KV) 10
二次电压(无载电压)(V) 725
短路阻抗(%) 6
联结组别 DY5/Dd12
过载 100%负荷运行、150%运行1分钟

所带负载:
轧机9:1100KW
轧机10:1100KW
轧机11:1100KW
轧机12:120KW
3#剪:380KW
1#锯:400KW
2#锯:400KW
3#锯:400KW

问题情况:工作环境是一套连轧机组,先入轧机9顺序到3#锯,1#、2#、3#锯暂时没有启动,钢进入轧机9时,正要进入轧机10出现堆钢现象,现场拍了急停,传动柜上报错,反应是变压器欠压。。
请求大家的帮助!为什么会堆钢呢??变压器欠压又是由哪些原因造成的呢?
原因找到了,是因为整流装置参数设置的问题,有个关于限电流的参数,电流被限置住了。谢谢各位了。。。

分析:
1.正要进入轧机10出现堆钢现象,说明轧机10停了,而轧机9并没有停,否则也不会“堆”钢。
2.既然变压器欠压,为什么轧机10停了,而轧机9并没有停。
所以怀疑是否真的是变压器欠压,应检查轧机10传动柜的变压器欠压值是否正确,是否是误动作。

是否10kv欠压?或10kv供电容量不足?几百安的一次电流会引起电力系统电压降