日立空调 风机在转但压缩机不启动是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 01:09:45
加氟里昂在压缩机不启动的情况下不能进行.
压缩机冷却后,由于无氟,压缩机马上处于热保护状态,请问该怎么解决
由于空调氟里昂已经漏完,空调开机后压缩机处于空转状态,启动了热保护,压缩机不启动加不了氟里昂,请问该怎么解决?谢谢

明白了。
1)先抽空。
2)按加氟步骤,停机状态下加氟,氟罐倒置、排好空气,打开低压阀,让系统内真空吸入部分R22。
3)开机正常加氟,至低压0.5MPa。