为什么农村电网白天电压正常,而到深夜电压却高到300V

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 09:22:05
为什么农村电网白天电压正常,而到深夜电压却高到300V
白天测试电压是正常的220V而到深夜却达到300多伏特,这是为什么呢
目前的情况是这样的,就是农村电网特别不稳,电压变化很大
我们的一个设备装有一个过压保护装置,因为电网电压高所以反复切换,我们能承受最高电压也就270V
还有就是有的农村白天电压也要达到260V,晚上就更高
为什么要设成这么高呢?

你说的情况很不正常,一般情况下深夜负荷减小,电压会升高,但高到300V就不太正常了。

我试着解释一下,但不知与现场是否相符。

你所在的变压器应该在高压线路的末端,由于负荷大时线路末端电压会低,因而可能为保证白天用电高峰时人们能正常用电,将变压器的运行分接开关调整到最低档,且在变压器低压侧加装了无功补偿用的电力电容器,才保证了白天的电压为正常的220V。

而后夜,负荷大大减少,高压线路几乎空载,长长的线路就象一组电容器,还可能为保障线路末端的电压质量,在线路末端就加装了高压电容器,在电力系统上有一个规律,就是“对空载线路,由于线路电容的存在,或线路末端电容的存在,会使线路末端电压升高”,这样就会使你处的这台变压器供电电压大大超过了额定电压,而这时变压器的分接开关还在为白天电压低而调的低档位上,通过变压器的变压,使变压器二次电压更加升高,而大大超过额定值,同时,由于低压电容可能也没有随负荷减小而退出运行,或许这样就造成了你测量地点的电压高到300V。

你可在测量低压单相电压到300V的同时,询问一下上级变电站母线电压是多少,是否供出电压就高,二是能测量一下向你供电的变压器高压侧电压在这时是多少,三是测量一下为你供电的变压器的二次出口电压是多少,再了解一下各地的电容器投入情况,问题就会解决的。但你手中掌握的资源可能有限,测量这么多点不是容易事,还是投诉吧,电费交到哪里,哪里就有责任帮你解决电压问题,就必须为您服务。

额定电压高于300/300V的原因:
1、前面一个300是电缆线的额定耐压,后面一个300是屏蔽层耐压。
2、额定电压就是电器所允许加的最大电压值。 是电器正常工作(如电脑正常工作、灯泡正常发光、电机正常运转等)时两端的电压值。 是电器长时间工作时所适用的最佳电压。高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机不正常运转)。

我国采用三相四线制供电,中性点接地,每相与中性线之间电压为220V,就是我们平常所说的单相电压,如果我们三相四线输电线路末端的负荷各相平衡,那么中性线(就是通常说的零线)就没有电流流过,这时中性线不用也没问题,但实际上这种完全平衡的负荷是不存在的,所以必须要接中性线。如果零线线截面过小