电压不稳定,使用三相调压器行吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 12:19:35
三相电压不稳定,常在330V~360V左右跳动,想使电压达到380V以上,能否使用接触式的三相调压器来调整电压?会稳定吗?好不好使用?使用接触式三相调压器行吗?会不会出现什么问题?
针对机器是5千多瓦的,是使用自动的好,还是手动的?
5千多瓦的机器算是常见设备吗?

调压器一般都是自耦的,没有稳压功能,如果你的电压跳动的话输出也会跟着跳,最好使用一个稳压器;380V的设备,一般340V到420V都可以用,再超过范围可能就有点问题了,而且影响设备的使用寿命;至于5千瓦算不算常用设备,呵呵,怎么说呢,看在哪一行,你要问剃须刀那5千瓦显然不常见,要是其他的工业设备,5千瓦算很小的了,几百千瓦的都很多.

使用铁磁饱和稳压器最可靠,广东省罗定生产了几十年。
体积大,沉重,比UPS可靠,耐冲击。

不知您用的是什么设备;
常见的设备,电压在330V~360V左右都能正常工作,不用外加调压器;
画蛇添足。