居民用电问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 09:27:58
房间1用电正常,房间2不正常,情况描述如下:
(1)房间1和房间2开关均接通,房间2零线火线均为220V
(2)房间1开关断开,房间2开关接通,房间2火线为220V,零线为12V
(3)房间1和房间2开关均断开,房间2零线火线均为0
(4)房间1开关接通,房间2开关断开,房间2火线为36V,零线为220V
针对(4)能把火零线反接,只用房间1开关控制两个房间吗?
我用的是数字式电压表,如你所说我不懂线路知识,不知道是实电压还是虚电压。那有什么解决的办法吗,从房门口线路介入处测不出问题,难道得把线路从地下扒出吗?我不清楚主线路先经过哪个房间

你不懂线路知识,所以描述不到点上。你应该讲明白主线路是先经过房间1,还是房间2。你测的电压是用的什么仪器?是实电压,还是虚电压?
根据你的表述,我分析可能是零线在房间2与房间1之间断。