怎么解决邻居空调滴水的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 07:16:07
我家在3楼邻居在7楼,他家的空调的水老是滴在我们家的雨棚上面 一天到晚发出嘀嘀哒哒的噪音,我们曾经交涉过几次,他们不理解,说是:“安装空调的人就是这样安的他们没办法”。
我想请问一下这问题应该怎么解决,最好能拿出点法律条款约束一下。
小弟先谢过!
他们好象有点耍死赖的意思

【解决邻居空调滴水的问题方法分析】
1、空调内机滴水的原因:室内机发生偏移
室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
2、空调内机滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
3、空调内机滴水的原因:排水管排水不良
由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
4、空调机滴水怎么办:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然如果是个牛人,完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
5、空调内机滴水的原因:配管上结露水
由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
6、空调内机滴水怎么办:这就是常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
7、空调内机滴水的原因:排水管被堵住
引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
8、空调内机滴水怎么办:这个情况通常是在烟尘较大的南方出现,如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。

空调在工作时肯定会产生水滴的,其中的原理就不说了,但解决这个问题的方法其实很简单的,空调外机的排水口其实是有塑料软管的,你可以要求他加长的,7楼到一楼也不过20几米的高度,不要把邻里关系都搞的那么僵,慢慢商量,会找到解决问题的方法的
要不就找下社区或居委会吧,打架是不能解决问题的,在气头儿上都不怕的,过后想一想肯定都会后悔的.

这里是中国 不是外国 不能用法律解决
自己解决办