真空开关操作过电压有

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 15:32:58

真空开关的操作过电压及其防护[ 来源:互联网 | 更新日期:2007-4-18 08:00:00 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]目前,真空开关和SF6开关是无油开关的两大主导产品,它们在性能上相去无几,但真空 开关无SF6的温室效应问题,其工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低。所以,真空开关的生产量与使用量远高于SF6开关,特别是10kV户内产品中,真空开关已占绝 对优 势。据统计,1996年10kV级无油开关中,真空开关约占70%。随着城网开关无油化改造和真空开关的大量应用,其操作过电压问题已日益突出,必须予以关注并采取相应的解决措施。 1?真空开关的结构特点 字串4

真空开关的触头是在密封的真空腔内分、合电路的,触头切断电流时,仅有金属蒸汽离子形 成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可经受多次分、合闸而不降低开断能力。其主要特点如下:

字串1

(1)结构紧凑,体积小,重量轻,动作快,分、合闸所需功率小。

(2)电气、机械寿命长,触头寿命一般比少油开关长50倍,维修工作量少。

(3)开断容量大,允许开断次数多,适合于频繁操作的场合。

(4)不产生高压气体及有毒气体,无火灾及爆炸危险,不污染环境。

(5)开断小电感电流时容易发生截流过电压及电弧重燃过电压。通常从加强运行管理和采取 防护措施两方面来抑制操作过电压,以保证电网的安全运行。

2?真空开关的操作过电压

(1)截流过电压 真空开关切除电感电路并在电流过零前使电弧熄灭而感生很高的电压—— 截流过电压。现以切断空载变压器为例,分析发生过电压的机理及相关因素。

附图为空载变压器的暂态等值电路,其中Vs为电源电压,QF为真空开关,GT为 变压器绕

组对地电容,LT为变压器激磁电感。设QF断开的电流为i,则断开前储存在变压 器绕组中的电磁能量为WC=1 2LTi2,储存在GT中的电场能量为WL=1 2GTU2,其中U为对应于i的截流 电压。当QF切除电路并快速灭弧时,电源即与