象这样情况如何进行功率补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 15:07:17
我想让郭卫国专家帮帮忙。是这样的,我们公司是刚成立的新公司,是做钢结构的。现阶段正处于项目的设计和样品的生产,还未正式投入生产,所以负载相对较少,这样导致功率因素过底,使得我们公司功率因素达不到要求,罚了很多钱,想这样的情况怎么进行功率补偿,过阶段工厂设备正式投入生产后又该如何?
我们工厂供电容量是500KW的
顺便补充一下,我们公司有电容自动补偿柜的,但是我发现当功率因素没达到要求时补偿柜会进行补偿,但是当功率因素补偿到0.9以上时,它又会跳掉,功率因素会降到0.7左右

当负荷比较小的时候,需要补偿的无功也比较小。按正规生产时补偿用的电力电容器可能很大,这时,就出现了“当功率因素没达到要求时补偿柜会进行补偿,但是当功率因素补偿到0.9以上时,它又会跳掉,功率因素会降到0.7左右”,如此循环,使功率因数达不到要求,且电容又“振荡”式的重复投切。

解决此类问题,只需再购买一到二块小容量电容器,换下已装的电容器,并对电容器自动控制装置进行调整、设定即可,待负荷增大,生产正常了,再更换回来。

若不想更换小容量电容器,还有一个办法,就是将二组电容器串联起来再接入系统,这样由于电容器的电压降低、电容器改为串联接法,就使电容器出力降低,达不到原有容量,相当于更换了小容量的电容器。

看你的意思是因为用电负荷很小,
电容不补偿功率因数是0.7
当一个电容投入时功率因数就超过0.9了
你可以将电容自动补偿柜打到手动位置,投一个电容(电容自动补偿柜应该有这个功能,你不会的话可以找电容自动补偿柜厂家来)
以后工厂设备正式投入了,就不会有这个问题,你只要将电容自动补偿柜切至自动位置,他就能通过电容器投退个数而使你厂的功率因数维持在0.9左右。

不是串联分流,并联分压吗?