一、 施工要点
1、当静压桩压出一个区域后,打桩机对周边压桩机压不到的桩进行施打。打桩机的施工顺序沿着压桩机的行走路线进行。

2、第一节管桩起吊就位插入地面时的垂直偏差不得大于0.5%,并宜用长条水准尺或其他测量仪校正;必要时,宜拔出重插。

3、管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。

4、在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用大流水打桩施工方法,宜将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在接近设计深度时进行接桩。

5、打桩时应由专职记录员及时准确的填写管桩施工记录表,并经当班监理人员(或建设单位代表)验证后方可作为有效施工记录。

6、焊接接桩应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的有关规定外,尚应符合下列规定:

l 当管桩需要接长时,其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5-1.0M。

l 下节桩的桩头处宜设置导向箍以方便上节桩就位。接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不应大于2mm。

l 管桩对接前,上下端板表面应用铁刷清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。

l 焊接时宜先在坡口四周上对称点焊4-6点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。

l 焊接层数不少于两层,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层;焊缝应饱满连续。

l 焊好的桩接头应自然冷却后才可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8分钟;严禁用水冷却或焊好即打。

7、每根桩的总锤击数及最后1m沉桩锤击数应符合下列规定:

PHC桩总锤击数不宜超过2500,最后1m锤击数不宜超过300。

8、打桩的最后贯入度应在下列条件下测量:

l 桩头完好无损;

l 柴油锤跳动正常;