为什么家里的1.5P空调运行的时间长一点就会引起空气开关跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 23:45:21
把空气开关推上就可以再运行了,一般一小时左右跳闸一次,空气开关容量已换大了许多,会不会空调内部有短路,或者电线太细(现在是2.5平方)
现在的空气开关是新换的,63A。修空调的说变频的要求比较高,最好用梅兰日兰牌的空气开关,有没有这种可能呢?

首先检查你的空开是多大的,理论上5安以上的都应该没问题,小于5安的话建议更换空开,考虑触点容量的问题,建议使用10A的空开,
大于5A的话,检查空开两端连接电线的螺丝有没有松动,松动造成发热也会使空开跳;
以上都没问题的话,可以考虑空开触点问题,接触不好产生发热跳闸。建议更换空开。

线应该没问题。即使是铝芯的,也应该够了。

问题出在两方面:

  1. 电源控制部分的空气开关、保险的配置太小或老化,承载量已不足;开关、连线的内在、外在的接触不及格(接触电阻变大致松动点起弧、电流加大是造成上述故障的原因。---更换足够容量的开关、保险,处理好所有联接点。

  2. 空调机本身不正常,因散热不良、压缩机老化、电机匝间短路等原因使空调外机的运行电流变大,超过原正常的空开、保险的承载量而跳闸、烧保险。

空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。

与电线粗细肯定没关系。
空调内部短路不可能,否则就会瞬间跳闸。
您说空气开关容量已换大了许多,这说明也不是空调电流大。
应该是空气开关的接点没接好,接点发热引起空气开关跳闸。

2.5平方线最大电流一般是16A,但不排除线路老化。1.5P空调功率1kw多一点,2.5平方线是够用的了。检查线路吧。你的跳闸会不会是由别的电器导致的?找个合格电工上门检查一下吧。