梁的跨度和高度怎么比例的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 15:10:46

梁的跨度和高度之比不宜小于4。
  《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第6.3.1条原文抄录如下: 6.3.1框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于200mm,梁截面的高宽比不宜大于4。以下为条文说明原文: 6.3.1 过去规定框架主梁的截面高度为计算跨度的 1/8~1/12 ,此规定已不能满足近年来大量兴建的高层建筑对于层高的要求。 近来我国一些设计单位,已大量设计了梁高较小的工程,对于 8m 左右的柱网,框架主梁截面高度为 450mm 左右,宽度为 350~400mm 的工程实例也较多。
  国外规范规定的框架梁高跨比,较我们更小。例如美国 ACI 318―99 规定梁的高度为: 以上数字适用于钢筋屈服强度 420MPa 者,其他钢筋,此数字应乘以 (0.4+fyk/700) 。 新西兰 DZ 3101―94 之规定为: 从以上数据可以看出,我们规定的高跨比下限 1/18 ,比国外规范要严得多。因此,不论从国内已有的工程经验以及与国外规范相比较,这次规定的 1/10~1/18 ,是可行的。
  在选用时,上限 1/10 仅适用于荷载较大的情况。当设计入确有可靠依据,且工程上有需要时,梁的高跨比也可小于 1/18 。 在工程中,如果梁的荷载较大,可以选择较大的高跨比。在计算挠度时,可考虑梁受压区有效翼缘的作用,并可将梁的合理起拱值从其计算所得挠度中扣除。

一般计算前暂定的梁高为1/8至1/12跨度。。。当然计算后可能还得调整调整。。

  总结如下,框架梁跨高比为L0/h 。混凝土规范 第11.3.3条有明确规定;剪力墙连梁为Ln/h 混凝土规范11.7.8明确规定(老规范可能是LO,但出了勘误表改为Ln了);高规没有明确规定。深梁跨高比见混凝土规范10.7.5 Lo/h为跨高比,LO取法见10.7.1。”
2010版砼规11.3.5条文说明:
11.3.5 为了保证框架梁对框架节点的约束作用,以及减小框架梁塑性铰区段在反复受力下侧屈的风险,框架梁的截面宽度和梁的宽高比不宜过小。
考虑到净跨与梁高的比值小于4的梁,作用剪力与作用弯矩的比值偏高,适应较大塑性变形的能