怎么知道电路有没有接地线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 05:37:11

接地线分工作接地(零线)和保护接地.你所说的"接地线"是属于后者。

保护接地线,是独立的接地线.绝对不能用工作接地线代替.
现在的楼房,一幢楼一个共用保护接地线,老建筑没有。

一般在楼体外,用铁棒深埋地下。铁棒连接元铁或扁铁到
楼的电源线进端然后通过电线连接的各房间的接线盒。
熟根线的电源插头插座,中间的那个就是保护接地线。

从电路的基本原理上讲,任何电气回路都是需要电流流入和流出的导线构成回路才能实现能量传输。单相电源不管直流和交流都需要两根导线构成。
1,电压这一概念是相对的,比如:10伏直流电源的正极接地,则负极对地的电压就是-10伏。两极都不接地时,每一极对地电压都是虚电位,这个虚点位的数值由于环境、天气回路构成、设备对地绝缘情况等的影响有所不同,但是一般不会比电源电压高多少。交流电压是随时间不断交替变化极性的,也就是说把任何一极接地,另一极的电压都是从高到低、从正到负不断变化的,即使两端都不接地回路也照样能够正常工作。
2,一般我们日常接触到的直流回路的电压较低,在安全电压以下,所以没有危及人身安全的情况发生,所以,直流回路不需要接地。
3,民用交流电源回路的电压一般在220伏(单相),从发电机发出的电压一般为10千伏(为了使用户电压保持额定值抵消线路上的电压降低多数发电厂发电机发出的电压是13.8千伏),经过升压后传输到供电网络(13.8kV--220kV--500kV)再降压传输到城市供电网(500kV--220kV-66kV-10kV-380V)在传输过程中都是三相电源同时供电的,每一电压等级的变化都是通过变压器来转换的。
3.1 220千伏和500千伏三相电源的中性点是必须接地的,这是考虑到线路和变电设备的绝缘配合及发生短路故障时继电保护装置的实现所必须的。
3.2 66千伏至10千伏的供电线路,一般采取中性点不直接接地的方式。这种方式也是系统的绝缘配合和继电保护装置的要求实现的。
3.3 解释一下三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端