来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 03:56:11
冷却塔在空调不使用的季节,当进水温度为5℃时.环境空气干球温度、湿球温度的下限为多少(水不吸收空气的热量).如果吸收空气的热量,那么能吸收多少?
求能士帮忙解决!
谢谢!

冷却塔不管冬天夏天,都可以降温,但是前提您要清楚。冷却塔不是制冷机,5度的水已经很凉了,在从冷却塔里走多少遍温度都不会减少的。湿球温度什么的根本就不用看了。

冷却塔就是这样:进塔的水温越高,出塔的水温相对低很少,进塔的温度越低,出塔的水温相差越小。

经常有很多客户要求夏天冷却塔把水温降温到30度以下,说别的厂家如何如何说肯定能降下来,我就不信。曾经做过实验的,空调机组所用的冷却塔一般进水37出水32 ,我做的冷却塔最好的时候降到过28、9度 但是持续时间不是很长。

使用冷却塔的空调,是属于较大型的中央空调,在主机(空调)不使用的情况下,冷却塔也完全处于停止工作状态,也不存在进水和出水,按照保养要求,冷却塔停止使用时,水池的水要放掉,以免水中污垢进入整个空调系统,防止冬季结冰损坏管线。
不知道你所讲的干球和湿球温度是在怎样的情况下还存在。