给排水(二次供水问题)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 21:17:57
本酒店把市政供水用泵打到9楼20吨水箱,使用一根供水主管道,然后以自然压力(无增压罐或泵)输送到各楼层使用,现有这样的问题:7到9楼客人反映用水水压很小,底楼1楼水压力很合适,想请问该怎么解决.恒压供水一楼压力可能过大.
急求啊~~~~~~

谢谢各位大侠

有两种方法:
一:在九楼的楼顶上支个高架把水箱放上去,这样就可以增加水箱在7到9楼的压力,增加越高的话压力也就越大,这样做的缺点是如果高架没有很好的防护的话在刮大风时容易发生危险。
二:用两个供水箱,一个供给1到6楼,另外一个供给7到9喽,虽然水箱是放在9楼上但可以通过人工加压增加供水压力,这样做的缺点是花费加大。

大概给你算一下吧,算你一层五米高,楼上二层起为标准层,层高三米,九层的标高大概就是29米左右,一般习惯做法是在最不利供水点还要加十米水头,水头损失这些就不计了.我打赌你肯定不能满足我说的十米水头.建议给最顶几层增压,最好是分区,国家规范规定压力超过0.35MPa就是要分区的.