三相四线电流怎么算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 20:41:07
例如S11-100KVA的变压器下,四条线的电流分别是多少?怎么算出来的?

对S11-100KVA的变压器,当其低压侧额定电压是380V,即平常所说的0.4KV,系统正常运行时,三个相电流与三个线电流相等,额定电流数值为:Ie=100/(1.732*0.4)=144.34A;零线电流为零。

在运行中,变压器不会运行在额定状态,变压器的三个相(线)电流就与所带负载相关了;一是电流大小要看设备多少而定,一般在现场是采用测量的方法,在这些需要经常了解电流的地方,多会装设固定式电流表,直接读数即可,没有装设电流的地方,可以用钳型电流表去测量;二是三相电流不一定平衡,即三个相(线)电流大小不一样,测量方法与上面一样,这时,零线上就会有电流了,我们要采取措施,使三相负载平衡,消除或减小三相不平衡,使总零线上无电流。

零线电流相量计算公式:
IN*=IA*+IB*+IC*
=IA∠0+IB∠-120+IC∠120
=IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)
=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)
上式中IN*为零线电流相量,IA*为A相电流相量,IB*为B相电流相量,IC*为C相电流相量.IA,IB,IC分别为A,B,C相电流
按问题中的数值计算如下:
IN*=5-0.5(7+9)+j0.866(9-7)
=-3+j1.732
=3.46∠150
零线电流IN等于IN*的模:
IN=3.46A
零线电流滞后A相电流150度.

S11-100KVA的变压器只可算出它的额定运行电流,具体电流计算要根据它所带的负荷多少来决定,
W=根号3*U*I*功率因数COSP(经济运行可取0.85)
I=W/根号3*U*功率因数

知道每一相的相电压,然后再看看这一相上的负载阻抗相除就得到了相电流,三相电流的矢量和就是第四线(零线桥)的电流,在平衡负载下,零线上的电流应该是零,但是如果接入不平衡,零线桥上的电流就不是零了。

电流是根据一趟线所带的设备计算出来的 不是你这样算的