求助:三相共50KW ,距离60米室内,该选用多大电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 13:38:26
比如选用35的,改用两根16的合不合理( 主要为穿线方便),有没有违反规范

50KW——100A左右, 应该选用35的铜芯线或50的铝芯线(安全载流量在150A左右)。35的改用两根16的也可以,只要线的两端压接好就可以,但如果条件允许的话,最好还是用一根线。