母差保护拒动,靠什么切除母线故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 17:03:29
对于220kV变电站,若220kV母线发生故障,母差保护故障,靠什么保护切除故障,220kV线路都是从500kV变电站送电来的,本站的220kV部分为电源端
补充一下,这样说吧
假设一个500kV的变电站是增城站,增城站把500kV的电压降低到220kV,通过220kV增从甲线、220kV增从乙线送电到220kV从化变电站。

现在从化便电站220kV I段母线故障(双母线接线方式),母差保护拒动,那么怎样切除故障。

靠连接在母线上各条线路的后备和对侧的远后备保护(也包括其他设备元件的后备和远后备)切除母线故障

--------------------------------
补充:从化站2增从甲线、增从乙线线路保护无方向4段过流或阻抗先动作,如拒动,增从甲线、增从乙线增城侧4段动作;如果保护高频逻辑是允许式,则增城侧2段按3段式延时跳闸先动

如果是升压站送出,主变保护的后备保护动作跳开主变三侧开关

对侧线路距离保护或者光纤差动保护,跳开对侧线路开关
或者本侧发远跳命令跳开对侧开关

根据不同的整定时间,下面的动作顺序不一定完全一样
1、从化主变高压侧后备保护动作,跳主变三侧开关
2、增从甲两套线路保护(高频距离或光纤差动电流)动作,跳增从甲线开关,增从乙同理。