关于发电机与市电 的问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 09:29:41
我有一台发电机,作为市电停电时的备用电源。
这台发电机是15P的三相电输出(柴油机)
而实际使用的电是单相的,所以我将家里的电分成了三路。

当停电时,手工开启了发电机,到了市电来电时,切换电源时,之前的做法是,先将发电机的电源断开,再接入市电的电源, 这样做会使电源中断一会儿。
问一下,可不可以在切换电源时,这样做:
先将市电接上,然后再断开发电机的电源。
1:这样做是否能达到不断开电源的效果?
2:这样做是否会损坏发电机?

1、你说的意思是:先将市电接上,然后再断开发电机的电源,用电器是否能连续正常工作? 这实际是两个交流电源同时向一个用电器供电的问题。为此两个交流电源必须同时满足电压同频率、同相位、同大小。如此苛刻的条件,简陋的小发电机不可能满足,所以,不允许这样做。 2、这样做有可能会损坏发电机。因为发电机电压和市电电压刚好反相时,发电机就有可能过流,过流就意味着会烧毁发电机。 3、手动切换即安全又简便。如果你有设备需要连续供电,则应备不间断电源。现在市场上不间断电源从300W到10000W都有售。

不能。
但是有自动切换的发电机组。