主变差动保护跳闸的处理;

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 12:51:11

查看开关位置显示及其电流表,确认主变跳闸,报调度,汇报初步现象。查看并记录光字牌,确认是主变差动保护。停止站内的所有工作票,观察其它剩下的主变有无过负荷,油温有无过高,派人到现场把其他主变的冷却器全部投入,加强对主变的巡视和监视中央信号屏的主变负荷情况和油温。主变过负荷,可向调度汇报,要求压负荷。如果是#1主变跳闸,则应该检查站用变是否自投成功,站用电是否正常,充电机是否正常工作。还应该合上其它三台主变的其中一台的变高和变中中性点接地刀闸。
在保证站内的其它设备不受事故影响其正常运行后,将主变及其三侧开关转换为检修,进行下列检查:
1)主变套管有无破裂放电现象;
2)在主变差动保护区内有无短路或放电现象;
3)差动保护接线、整定有无错误、电流互感器二次回路是否开路,旁路代主变开关时有无切换电流互感器二次回路;
4)向调度了解在跳闸的同时系统有无短路故障;
5)查看瓦斯继电器内有无气体,主变油位、油色、防爆装置有无异常。
检查结果确认差动保护动作正确,但不是变压器内部故障引起,而是差动范围内变压器外的短路故障引起,若故障点在高压侧,则在故障处理完毕,检查变压器无异常后,经调度同意可将主变重新投入运行;若故障点在中低压侧,则应进行绕组变形测试、取油样化验、测直流电阻、绝缘电阻等,确认变压器正常,且故障处理完毕后,还必须经过总工程师同意才能将变压器重新投入运行;
检查结果确认是差动保护误动作,在其它保护(重瓦斯、复合过流)正常的情况下,经调度员同意可将差动保护退出,恢复变压器运行。

变压器差动保护跳闸后,应做如下检查和处理:

1.检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。

2.如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。

3.经检查以上无异常时,应在切除负荷后立即试送一次,试送后又跳闸,不得再送。

4.如果是因继电器或二次回路故障,直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直