关于无功损耗的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 04:05:29
变压器容量是160kva,现在在停产状态,经常用的电器:3只20w日光灯,2把台扇,1个电饭锅.计量表计在高压侧,为何一个月不到,无功用了10000多度.变压器的无功损耗到底如何计算.
另正常生产时负荷有:90kw、7kw、11kw电动机各一台,15kw电动机3台.请问如何设计无功补偿.

变压器本身就是一个感性负荷,你现在用了这么多无功损耗肯定是没有使用无功补偿.你正常生产的时候,可以采用集中补偿的办法,买一个无功补偿自动控制器,(220V,10路的)买10只并联电容器,10千乏的,按照说明书接好就行了.