来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 04:23:20
我的UPS后备电源采用8块12V65安时蓄电池串并联为24V、260安时的电池组为6台电脑提供后备电力,UPS为2000VA。请问从蓄电池组到UPS这一段电线该多大线径电线?蓄电池组应该用多大熔断器及什么类型熔断器来保护电路的安全?
谢谢了,敬等指点!

你的电池组是串联加并联怎么能说是260AH呢,24V的低电压最少要80A的开关,最好是10mm的线,6mm的软线也能用,不是很好。UPS输出可以用2.5~4mm的都可以。

连线用4平方毫米BVR软线就好,空气开关用16A的就够了,也可以用20A的(取个保险系数)