有谁知道如何用摇表测量变压器绝缘电阻?急!谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 19:41:56
测量了高对底,高对地和低对地,还要再测低对高及地,高对低及地和高低对地吗?算吸收比R15,R60取是不是任意选一组数据就行?

不知你的变压器是什么样的,高压还是底压.如果是高压那摇表就不能测量了.要专用的设备才行,如果是底压那就无所为了. 一般来说就是用表一端(两端的虽意一端)接初级另一端接次级测它们的绝缘电阻
回答者:马小仓 - 试用期 一级 7-14 23:43

不知你的变压器是什么样的,高压还是底压.如果是高压那摇表就不能测量了.要专用的设备才行,如果是底压那就无所为了.
回答者:wangzhanjun315 - 助理 二级 7-15 00:31

你测的完全对,但吸收比是不一样的,不能任意选数据,你可以查一下2006版的国家验收规范(新变压器)。若是检修,可以查一下电力部的检修标准。两者不一样。

不知你的变压器是什么样的,高压还是底压.如果是高压那摇表就不能测量了.要专用的设备才行,如果是底压那就无所为了.

你测的完全对,但吸收比是不一样的,不能任意选数据,你可以查一下2006版的国家验收规范(新变压器)。若是检修,可以查一下电力部的检修标准。两者不一样。

你干嘛说的那么复杂啊,我在变压器厂工作,每完成一台变压器都要用摇表来测绝缘的,什么低对高、高对地,你这样一说我也不知道我的同伙他们是怎样来测绝缘的,可我是这样做的,摇表的一端接外壳,另一端接一个高、低压,如果电阻在500兆欧以上就行,

一般来说就是用表一端(两端的虽意一端)接初级另一端接次级测它们的绝缘电阻