大家好,我们这电压总是240V,有220V/24V.100VA的变压器,把一次侧220V与二次侧串起来接在240V当作降压,能用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 21:58:57
如果能正常运行,那么100VA的输出自的变压的功率最大能到多大?谢了

有220V/24V.100VA的变压器最大功率100W!

你们那电压总是240V(偏高),是供电原因。用你那220V/24V.100VA的变压器,把一次侧220V与二次侧串起来的绕组接在240V上,(自耦)当作降压,是可以的,只是功率太小了,只100VA的变压器(100W)只能带小于100W的电器。

一般电器设计时适应电压范围在180V-240V.如确需稳压220V,可用台功率大一些的交流稳压器来解决.

把你的220V/24V,变压器,一二次侧串起来(注意极性),接成244V/220V的自耦变压器,244V端接电源,220V端接输出,可以得到216V的输出,输出功率可达900VA
如觉得216V偏低,可把原24V绕组拆掉几圈。(减少4V)