一次电压6600v容量500kva变压器配多大互感器
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 23:59:56
当容量500KVA变压器的一次电压为6600V时,其一次电流为:I=500/(1.732*6.6)=43.74A,故一次侧应配电流互感器为:
1、当该电流互感器用于电能计量或测量时,电流互感器变比为50/5;
2、当该电流互感器用于继电保护时,电流互感器变比为75/5;
一次电压6600v容量500kva变压器配多大互感器
一次电压额定值为6600V,分接范围为±2×2.5%,请问最高电压值
频率在50k—1mhz范围(或者50k-500k)内,如何实现将几伏的电压新浩放大到50V以上?
一次电压是10KV二次电压400V请教一次二次额定电流是多少谢谢了。
天哪?能量不守恒?单相调压器容量100kVA,输入电压374V电流300A输出电压460V电流150A
+12v电压
-5V 电压低
电压1.73v
有一个设备功耗是70W,电压24V,现在用蓄电池12V,容量9Ah,请问要多少个,怎么接才能供得起 ???
我拆热水器见发光二极管串150K,接220V当负半周,二极管截止,电压重新分配,应大于3V,反向瞬间击穿.