请教各位高手:单相电表(只有两个输入和两个输出)该如何接三条线(火线,零线,地线)?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 01:55:15
请教各位高手:单相电表(只有两个输入和两个输出)该如何接三条线(火线,零线,地线)?我现在直接了火线和零线,结果发现电表走的很慢。

单向电表 有4个接线孔 1接火线 3接零线 2和4 接负荷线(也就是1 3进 2 4出 1一定要接火) 不用接地线 单相来的电源也没有地线啊 重复接地不用接到表里的。 你按楼上的接法试试 灯都不会亮

给你纠正一下:
单相电表(只有两个输入和两个输出)该如何接三条线(火线,零线,地线)意思没有表达清楚!
你是想接进还是接出????
1.火进,
2.火出
3.4.任意一个接零线
地线是接地的,看看电表表壳上有没有多余的接线柱

1.火进,
2.火出
3.4.任意一个接零线,另一个空起!
这个方法是比较标准的接法!没有任何计量问题!

电表是不进接地线的
1 3进 2 4出 1 2 进出的相先 2 3 进出的零线

肯定接不了啊。
电表走的慢还不好,为你节约电费.