同时开两台空调时就会很容易烧掉那防雷的断路器!额定电压是AC230/400V的。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:28:24
我家每当同时开两台空调时就会很容易烧掉那防雷的断路器!额定电压是AC230/400V的。(目前烧了三个)但总开关不会有事的!
有人说是因为我家电线太小不够粗造成的,但我不觉得小啊!按我所学的电路知识是应该没问题的!:-)
所以请教各位大虾的指教!怎样解决会好点呢?

你那个断路器其实就是小型的空气开关,一种是你选用的容量不够,两台空调的功率至少是三千瓦,电流约为14安培,至少你应该选32A的。第二是接头电阻有问题,接触不良,造成发热、跳闸。只要电线摸起来不热,只要把接头好好处理一下(用刀刮表面,螺丝一定拧紧)就可以了!如果连电线都发烫,没办法,要么不要开两台,要么换线!