高供高计与低压侧记量的误差

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 15:03:29
我单位是高供高计用户,因部分房屋对外出租需计量电费,故在低压配电室出线端加装了三相有功电度表,但计量总数与供电局电表的总用电量存在一定误差,误差在百分之25到百分之30之间,请问这个误差除去变损之外还有什麽原因,请高手指教

总表与分表之和的差值就是变压器损耗和部分线路之间的损耗,如果各计量装置均接线正确,精度能够保证,则问题可能出在变压器过大。

  高压供电,高压侧计量
  高供高计是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行计量,高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量,"高供低计""高供高计" 均是供给用户的电力是高压,比如10kV,一般指专变用户.
  "高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的低压侧,实行的低压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内.而"高供高计" 即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内。
  弊端:
  (1) 不能满足电价分类的要求。因用电性质和用电类别存在着电价差别,为计费便利,应将不同类别的负荷分别装表。
  (2) CT与实际用电负荷匹配难以满足计量要求(CT的一次电流应满足额定电流的20%~110%)。第一是农村高压线路上接着若干用户,用电类别各不相同,加上农村季节性负荷(抗旱防汛排灌用电),一天24h峰谷差很大,用电同时率很低。第二是经济不发达地区,非连续性生产企业昼夜负荷波动大,用电负荷很不均衡。因此,CT匹配很难满足计量要求。若CT倍率大了,必然会导致在小负荷时(22:00~8:00)电能计量表计停走或失真;反之,CT倍率小了,易烧坏CT,同时也会影响计量准确性。故对农村用电和非连续性生产的工矿企业用户,不宜选用高供高计的计量方式。[1]