三相四线如何预防中性线断掉后家用电器不被烧?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 18:02:26
三相四线如何预防中性线断掉后家用电器不被烧?有没有比较可靠的办法阻止惨剧的发生。谢谢!
就是把原来用单相电,现在改用三相电。共三层楼,原来三层共用一根火线,现在一个楼层一根火线。听说中性线断了会烧电器,该怎么预防?

不是保证不断零,而是如果断了又有何方法不烧电器。

表前就接进三条电线。

最好的防止方法就是中性线直接导通,也就是中性线无保护,但对这种方法大家见仁见智了。
如选择中性线合分的接线,选用断路器(不要用熔断器)时一定要选取品牌好一点的。正规厂家的四极断路器(N相合分类型)都要严格考核N相先合后分,以保证不断零。但那种大兴货就难能说了。

在整个线路中,一般重点防止元器件(断路器、熔断器等)本身的断零。你只要分别将每一层零线接至断路器出线端,那就算断路器下级断零也没问题。对于断路器上级,由供电部门保证不断零。你如果不放心的话,可以在断路器上加装一个220V的欠电压脱扣器,将其接在进线端的任何一根火线和零线上。那如果上级断零的话,欠压将动作使断路器跳闸切断电路。但欠压可不是一个讨人喜欢的玩意儿,如果电网波动较大的话,很可能误动作(而你又不能选择延时型欠压)。

顺便说一下,断零后漏电断路器是不会动作的。

那就是把 家里的所有用电器接在同一根相线上,然后接中性线.
这样,中性线断了,整条回路也就断了.家用电器也就同时没电了.也防止了2个不同相间电路的电压突然增大而烧坏用电器.
千万不可以把 家里的电器接在不同的相线上.
否则,家里的电器就会烧坏.
TO:楼上的 清华小人物 .
那样做更危险,中性线是绝对不能接大地的,如果是这样的话,中性线段掉了,大地也成为了中性线,家里的用电设备上也都带了电,搞不好还出人命.
哦 那样的话就不怕了
那个不叫三相电 那个只不过是把一跟主线线分成了3条线罢了。
三相电主要是用在工厂里的。
这个不用担心就可以了。根本不可能出现那个人说的故障。
确认一下进你们家的是单相220V的还是三相380V的.
如果是单相220V的你家的总零线断了是不会烧的.

1.我看你家的供电没有什么变化,供到居民楼的电都既都是单相的,又都是三相四线的.你现在只是将原来的三相分配范围作了调整.系统并没有什么改动.
例如原来一幢楼用A相,另一幢楼用B相,又另一幢楼用C相;现在是每幢楼都用了ABC三相,实际上入户还是单相220伏的.
2.无论原来还是现在都一样存在断零线的问题.所以没有出现什么新问题.断零线后如三相负荷不平衡有两相电压会较高