供电局有人来查我厂说无二次电流,要罚款,帮忙解决,谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 07:42:04
供电局有人来查我厂说无二次电流,要罚款,
我不知道是不是有这种相关的规定,前段时间花钱叫人装了一个无功补偿的东东,再在他们拿几个表来测测就说要罚,我晕呀,
请各位大侠指点一下,帮忙解决,谢谢
广州:13580472712

不允许过补偿的,过补也罚款,搞好低压无功补偿不但可以减轻上一级电网补偿的压力,而且还可以提高用户配电变压器的利用率,改善用户功率因数和电压质量,并有效降低电能损失。过补偿不仅会使线路电压升高,危害其它电器设备,而且会增加线路损耗,造成电量损失。
罚款多少由地区供电局制定标准。
无功补偿不宜过补。
电动机:随机补偿——Qc=(0.95-0.98)√3IoUn
Io电动机的励磁电流
Un电动机的额定电压
对于排灌用普通电动机:随机补偿——Qc=(0.5-0.6)Pn
Pn 排灌电动机额定有功功率
随器补偿:如所提问题
随器补偿使之降低压电容器通过抵押保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。
Qc=(0.95-0.98)Q。
Q。=0.01I。%Sn
Q。变压器空载励磁无功功率
I。%空载电流百分数

第一,你说的无二次电流什么意思??

他说的是变压器无二次电流??变压器二次侧怎么会无电流??无电流不就是没用么??

互感器二次电流??难道他坏了还是连接不恰当??

只要使用了一定的有用功并且有一定功率因数的设备,包括线路损耗,都不可能无电流

不过他们的罚款可能是

供电设备出现异常的罚款
过补偿,欠补偿的罚款

补偿柜应当使用自动补偿控制器控制,即不能过了,也不能少了,要最大可能接近功率因数1(法律规定是90%以上),这样才不会被罚款。