三相四线的火线对零线的电压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 01:06:50
三相四线的火线对零线的电压是AN230 BN220 CN200.不知应怎样解决?而且坏了3个三相电机
三相差30V。是否偏相 。

这个电压是对的,不是你的线路问题,应该是电机不好。换个好品牌的得电机,请厂家的人来安装

检查一下你的零线接有没有问题,如果零线接触不好或断掉的话,就会出现说像你这种三相不平衡现象,检查一下零线

是偏相呀,你量一下三根火线之间的电压是否平衡,若平衡那就是零线问题,

坏了3个三相电机估计是三相不平衡造成的,查三相线路,如果不是独立的电源,就是整个线路三相匹配不好

首先拆除电机,测量一下线路电压是否有问题,如果没有问题,就是电机的问题。再者电机的损坏与零线没有关系,你应该测量相间电压。最好搞清楚了。

电压偏相明显,如果负载不大不应该烧电机.电机电压分380,220之说,电机电压是不是不匹配,不匹配换电机,如果电压对,接成星型零线接在电机外壳上,看电机电流偏不偏,如果偏的不厉害应该没事.注意电流不应超过电机额定电流的20%,超了很容易烧,说明负载过大,如空载电流大说明电机有问题.

电压不对称,可能偏相