关于山特TG500使用中的稳压问题,请有经验的朋友指教。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 01:22:37
进入夏季,小区电压不稳,如果有人启动空调,电压会突降到175V左右,然后会回升,电压的频繁突降导致电脑频繁的自动重启。
于是近日购进山特TG500UPS一台,下午6时连接市电--UPS--电脑主机,然后开机使用。当晚上8时左右有人使用空调时,随着电压突降,电脑又自动重启了。

所以,在这里请问,当UPS没有充满电之前是否没有稳压的作用呢?

山特TG500参数:输入电压:最低165V,输出电压220×(1+/-10%)。
====补充====
我只是要求在电压突降的时候能维持电脑不自动重启即可,对我的电脑来说,保证电压能达到190V即可。

充满电之前没有作用,,充满了也不稳压,只是在电压不够时自动用电池的电,基本达到稳压的效果,,,
190v完全可以达到你的效果的,根据参数输出最低也是200v的电压的备用时间(半载)≥7分钟,,即使你没有电源输入ups都可以用7分钟,人家开空调也就是瞬间的事,,,,