继电器电路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 15:39:05
各位高手我遇到一个问题请指教,我公司想安装生光报警,现在的问题是,我们已经安装了一个DC24V的红外探头是对射形式的,一端两线(电源+ -)另一端3线(电源+ - 外加一个状态识别,可以接在PLC模块上 闭和后识别端输出24V),我们想选择一个继电器加到这个触点上,但是选了好几种都出现识别短有24V输出,但是继电器就是不吸和,请高手指点怎么选个好的继电器,和线怎么接,万分感谢

根据你所说的情况,应该是直流24伏的继电器,继电器线圈两根线,一根接24伏公共线,另一根接识别输出信号,这样就正常了

选继电器 你要选继电器线圈24V的啊,电压不够,要不继电器触点是不会吸和的

你要先做个控制电路,比如说24V输出先接一个电阻2K,或更小,对地接一个5V稳压二极管,然后去控制B882的基极,使发射极和集电极导通,这样去控制继电器就可以拉,具体接法:要加一个12V电源,继电器一端接12V电源正极,一端接B882发射极,集电极接地。