制冷能力30万kcaL/h,能否满足:冰水2000L/h ,冰水进口温度是10—15度,进出口温差是5度的工况要求,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 09:11:26
请问各位大侠:冰水机组的制冷能力是30万kcaL/h, 能否满足:冰水流量2000L/h ,冰水进口温度是10—15度c,进出口温差是5度c的工况要求,若不能满足该工况的要求,那需要多大的制冷能力请指教。若不能满足该工况的要求,那需要多大制冷能力的冰水机组请指教,最好提供计算公式。谢谢!

如果只是满足2000/h的冰水循环量,没有发热源的情况下,那么你的冷水机选的太大了,8P机就够了.
根据:8P机蒸发温度为5℃,冷凝温度为30℃
8×2500=20000,20000×3.6=72000
4.187×1000×5=20953
72000÷20953=3.4立方米/小时=3400L/h。

所需的冷量: 2000L/h * 5K = 10000kcal/h
由于出水温度为5-10C 选用冷水机时制冷量可按1.5-2倍选择
即冷水机的名义制冷量应不小于 15000kcal/h 折合17.4kw
请参考:
http://www.gzeasycool.cn/product_01/product_ECIA_01.htm