发电机 负载的能力的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 13:00:51
三相发电机的功率为5KW(功率因数0.8),给负载为配置1个整流模块的开关电源供电.
1.如果这个整流模块输入220VAC,输出为56VDC,那么这个整流模块最大能输出多少A电流?如何计算出来的?
2.如果这个整流模块输入380VAC,输出为56VDC,那么这个整流模块最大能输出多少A电流?如何计算出来的?

请高手详细解释下计算原理或过程,如果不方便解释,给出相关资料也行.
我的答案是:
1.(5000*0.8/3)/56 A
2.??????

我上面条件为:”如果这个整流模块输入220VAC”不就是单相引出么
________________________________________________________
我说的功率因素0.8 是发电机铭牌上标的!!!

条件比较含混,发电机容量是不是6.25KVA?

负载的功率因数也没有给出,按常规整流电路无功消耗为有功的40%计算,6.25KVA(5KW)的发电机可以输出3.75KVar的无功,可以满足要求

故,可不考虑整流输入的方式、典雅,按输入功率完全利用

I=P/U=5000/56=89A
-------------------------------------------------
呵呵

如果要计算直流侧的电流,用功率直接除电压就好

功率因数只是交流侧才有,按楼主公式,条件就要修改为:发电机容量5KVA,三相发电机,引出为单相整流。

-------------------------------------------------
很多5KW都是单相发电机哦

补充的意思是:三相发电机,只用单相来整流,这样负载很不平衡,除非有其他负载可以平衡,不然对发电机很不好

发电机的功率是5kw,“kw”是有功功率,不是视在功率(VA),它的输出电流与功率因数无关,发电机的输入功率才与功率因数有关。
发电机的每相输出电流为
I=5000/220/3=7.58(A)
如果这个整流模块输入220VAC,输出为56VDC,假设整流模块的效率为80%,那么这个整流模块最大输出电流
I’=7.58×220/56×80%=23.8(A).
如果这个整流模块输入380VAC,输出为56VDC,假设整流模块的效率为80%,那么这个整流模块最大输出电流
I”=7.58×380/56×80%=41.1(A).
或I”=1.732I’=1.732×23.8=41.2(A).
整流模块的效率是计算的必要条件,这里假设它是80%.

1、P=3UIcos@ 5000=3*220*I*0.8 IA=5000/(220*0.8*3)此为交流侧电流
不考虑功率的损耗,所以ID*UD=IA*UA ID=(5000/0.8*3)/56=37.2A此为直流侧输出电流

2、P=~/UIcos@ 5