10KV肘型电缆插接头的出厂试验和型式试验项目有哪些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 03:01:01
请教谁能提供相关的技术条件?和试验大纲?

出 厂试验:
1、交流工频耐压试验:4.5Uo=42kV/1min
2、雷电冲击试验:95kV,正负个10次
3、局放试验:小等于10pC,15kV
4、外观检查
型式试验按GB12706进行:
交流工频耐压试验(二次)、雷电冲击试验(常温和高温各二次)、局放试验(常温和高温各二次)、恒压循环(30个水中和30个空气中)、动热稳定试验及5个单相试验(屏蔽电阻、测试点电容、老化试验、插拔试验以及温升试验。具体看GB12706

就是打个压 做个直阻,然后摇个绝缘