西门子RA7018 常见故障?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:28:03
希望了解F005的一些常见故障,希望知情者多多介绍!!!

F005:励磁回路故障
(在运行状态 ≤ o5 有效)
由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值P078.002*P353/100%
电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度。
励磁电流实际值K0265 < 50% 所要求的励磁电流给定值K0268 的时间大于500ms。这个监控功能只在励磁电流的给定值 > 2% 的整流器额定励磁电流才有效。
[自版本1.9 起,这百分值(50%)和时间(500ms)可用P396 和P397 分别更改]
如果在运行中(或 ≤ o4)存在所描述的故障条件中的一个,其时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,则输出故障信息。
合闸后,整流器在运行状态o5 等待励磁电源电压或足够的励磁电流,在不超过在参数P089 中设置的时间周期时不出现故障
信息。
从1.7 版本开始,在励磁反向开始后,可以监控励磁减小或建立的超时(故障值6 和7)。
可能的故障原因:
• 相电压故障阈值(P353)设置不正确
• 欠电压/过电压阈值(P351,P352)设置不正确
• 励磁相电压故障
• 运行中进线接触器断开
• 在励磁回路的熔断器已断
• 励磁电流调节器和/或励磁电流预控制没有优化或性能较差(检查P112,P253 至P256;如有必要执行电流调节器优化运行)
• 检查P396 (励磁电流监控阈值)和P397 (励磁电流监控时间)
• 如果故障值是6: 在励磁电流实际值检测中的偏置故障,相关参数: P825.i01-i03 (取决于P076.i02 的偏置)或P394,P395
(信息Ifield < Ifield min 的阈值和滞环)必须检查。
• 如果故障值7: 新励磁方向回路被中断(如由于新励磁方向接触器尚未闭合),P398,P399 (信号Ifield < Ifield x 的阈值和滞环)
必须检查。
故障值:
1 励