断路器能代替电闸吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 06:21:19
请仔细 回答每个问题谢谢 ..... 断路器是 DZ5-20 型号 20A 220 -380V 有过载 自动跳电的 功能吗 ? 能代替原本的 电闸吗 就是有保险丝的那种 电闸 保险经常 熔断 家里有这个断路器 所以想换 电闸旁边有个 漏电保护器 按下实验 按钮 无反映 是否 说明 以坏? 是不是需要 更换? 如果我的 断路器不能用 是不是要买空气开关? 空气开关和我的这个 那个好?
空气开关能代替电闸吗? 漏电保护器作用明显不? 为什么 2楼说 断路器 快不过保险? 能解释下吗????????? 回答的充分点来个专业的啊 ..... 追加分 空气 开关 就是断路器? 我那个 DZ5-20 断路器是以前电柜里拆下来的 怎么测试是否正常

完全可以,现在的经济发达一点的地方的民用建筑都用带漏电模块的微型断路器来代替传统的熔断器、刀阃和漏电保护器。

漏电保护器如果接线无误,按下漏电实验按钮无反映则证明已经坏了,必须更换。

断路器短路保护必须在200ms之内动作,一般的动作都在30ms左右。我不知道保险丝熔断的确切速度,但不会比断路器快吧?

断路器测试需专门的设备,一般个人无法测试。只能试试机械动作是否灵活等。
建议你重新买一个吧,那个DZ5是很老的型号了,况且还没有漏电保护功能,再说现在20A也小了点。

断路器不能代替电闸哦

  1. 断路器在漏电时会自动跳闸

  2. 断路器有时间也会出毛病

  3. 电闸才是电路安全的总开关

断路器是除了电闸之外的一项安保措施,两者相符现成才是最正确的模式。

一般漏电保护器的空开,要在通电的情况下——按下实验按钮才有反映,空开可以代替带保险丝的那种刀闸,但是20A对于家庭使用是否太大了一点?单相电的计算为1KW为4.5个电流,你计算一下家里的有没有这么大的负荷,如果没有,那可能起不到过载保护作用.

1/断路器再快都快不过保险丝最好不要代换,可适量加大保险丝号数2/无反应说明坏了,安全起见最好更换。3/

可以