如何选购配置三相稳压器?烦请郭卫国专家进来谈谈

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 19:12:35
如何选购配置三相稳压器?郭卫国专家请进来谈谈

我厂的电压非常低,三相的电压在高峰用电期只有290多伏,所有设备的总功率大概在300KVA左右(并不是什么精密仪器),我应该如何选配稳压器呢?
另外问下油浸式的稳压器真的那么耗电吗?听说效率只有90%,如果用10000度电,就要浪费1000度电吗?

工厂用的稳压器都是配全自动交流补偿稳压器。
按照你厂设备总功率300KW(其中有些感性负荷),配三相SBW-400KVA的就行了。有些昂贵的精密仪器再另配精密净化电源或CWY参数稳压器就很好用了。
油浸式的稳压器效率都有95%,好的厂家能做到97%以上,就是说10000度电才损耗300度电,是稳压器中损耗最少的一种!功率大的不适宜选购碳刷链条式的,容易出故障。
可登录本人博客http://hi.baidu.com/ttczx2007