我的工厂有三台空气压缩机,同时往一个储气罐打气,可为何只有一台机器在工作,累坏它了,咋办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 13:13:21
三个空压机达到停机值(0.8)后,当气压小于0.4后只有一台还在继续工作,其他两个仪表总是显示0.8(满的)

每台空气压缩机的压力继电器很难调为同步,可把压力继电器装在储气罐上,去同时控制三台空气压缩机的交流接触器.(稍把控制电路改一下既可)。

一台已经够用了何必用三台

如果你说的情况属实,那只有一种可能:另外两台空压机上串有单向阀,并且是反装了。检查一下气路吧。

换掉常工作的那一台或其余两台的压力开关,它们的启动值不一样。

考虑使用一台压力继电器,装在储气缺罐上。这意见同一楼。但应考虑三台空压机同时启动时,启动尖峰电流较大。电源的瞬时过负荷能力,必要时,一同修改电源保护定值。