制冷方案设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 17:35:40
我这里有120平方米的网吧(大厅)需要制冷,打算使用地源热泵空调。这种空调的好处就是可以使用地下水,把地下水抽上来后,再用压缩机制冷成冷冻水,再用风机盘管输出冷气。(原理为个人理解,呵呵。。)
我打算装一台制冷量为20KW左右的主机(每小时水量大概为5立方米,。功率在4.5KW左右),配上大约26KW的风盘,柜机等。

问题:1、这样设计是否合理;2、如果负荷小的时候,主机会全负荷运转吗,可不可以进行半负荷运转;3、如果不开主机,制冷量可以达到多少?(本地地下水温为18度,风盘和柜机的指标为温度提高5度)。

谢谢。。。。
非常谢谢你的回答。。。。。

确实是有末端为水系统的机组,你所说的是末端为氟系统的主机。

四楼:不开主机的意思是:制冷压缩机不开,只开地源循环水和风盘。。

不是把地下的水抽上来,经过压缩机制成冷冻水,是利用地下抽上来的水做为冷却水,冷却主机的冷凝器,然后在把这部分冷却水回灌回地下,这里面有几个问题,你抽出来的地下水要经过除沙等水处理,不然对主机和管路都有很大影响,还有就是容易出现回灌井回灌不了,水下不去等情况,所以你要找知名的大厂家给你做地源热泵的技术。
主机是可以半负荷运行的。
你120平方米的网吧,才20KW的主机,冷负荷指标才167W,对于网吧来说你的冷负荷有点太小了,到时候肯定效果非常不好,不知道你的网吧在哪个城市,一般网吧的冷负荷指标最少要350W/m2左右吧
现在的电脑配置那么高,散热是非常大的,要全部是液晶显示器还能小一些,要是纯平的,你的主机就选的太小了
建议你根据你自己网吧的情况重新复核你的冷符合,20KW绝对小
你计算负荷的时候还要把新风负荷算进去,每人20m3的新风,如果20m3有困难的话起码也得有10m3吧,网吧如果不凉快,没有新风空气变得臭臭的。。。谁还愿意去呀
这里给你提供一些你网吧的冷负荷计算的一些参数,你可以参考一下,每台电脑:250W(纯平)或者200W(液晶)
人员冷负荷:134W/人
灯光:20W/m2
维护结构和新风要根据你当地的气象条件具体算了,这样比较准确一些,最后再考虑你网吧经营的时候满员的情况是不是很多,再乘上一个群体系数就可以了
末端为水系统的主机也差不多是这样
制冷压缩机不开,只开地源循环水和风盘。是不可实现的,因为以地源为冷却水和冷冻水是两套水系统,就算你用旁通管接在风盘的水系统上,地下水如果达到风盘使用的标准,是需要经过严格的水处理的,这部分造价是相当高的,是不划算的,再说选风盘的时候是按7/12度的冷冻水选型的,地下水根本产生不了好的效果。

空调方案设计首先要算热负荷,120平米只是控制面积,热负荷包括:设备、人活动的发热等,设备要把计算机、灯光及其他用电设备功率计算进去,单个静止的人体活动也有百瓦的功率

在求得热负荷后要计算冷量的效率,制冷的冷量不会全部都得到利用,因为通风、密闭等问题会有不少损失,而且损失的量都要靠制冷机补充,此外室外环境温度也是考量因素,特别是有通风时,环境热量也是热负荷之一