请教电视机方面的一点问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 04:05:00
近日新购松下等离子电视42pv65c一台,试用时发现一旦接触电源(实际上电视插头根本没有插进插座,仅为接触),主空气开关跳闸。
将有线信号线拔出后,电源线能够插进插座但不跳闸,一旦有线信号线接触插孔,跳闸。
在其他插座试用没有出现此类问题。
在此插座处使用其他电器(含大功率电器,如电火锅等)未出现跳闸现象。
究竟是因为什么,希望各位大侠不吝赐教。
电视机电源插头为三相插头
经过检查插座进线正常,该插座使用其他电器(三相插头)工作正常

不知道你的电视机电源插头是不是3孔的,如果是,是3孔插座的接地线接错了,本来应该接地线的接成了火线
经过检查插座进线正常,该插座使用其他电器(三相插头)工作正常
------ 把该插座的接地线(不是零线)断开再试试

1、你买时在商店里是没试过?试的时候一般不会有问题吧。既然没有问题,就不要怀疑电视机内的接线与电源线有毛病。2、换一个插座版,看行不行,也许插座版内部的铜片有插进插头就短路的情况。

问题的关键是电源的火线接地或电源短路才会造成总开关跳闸,你需要做以下检查:1电源插座是否按左零右火上接地的接法接的,2电视机的插头是否也是左零右火上接地,3电视机的插头插入插座是否会造成短路,4电视机信号插孔与电源插头的相线和零线端子之间是否漏电.如果都没有问题电视机应该能正常使用.

电视机的电源插头应该用两相(只有零线,火线)的, 不应该用带地线的。

如果带地线,应该把地线断开。