单一个插座总让空开跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 08:25:45
我家厨房四个插座,由一个空开控制。其中有一个插座接个功率略大点的,空开就会跳闸。比如接个士多炉,或者火锅炉(弱火没问题,一调到强火就跳),但是不用这个插座,换厨房里另任一个插座则没有任何问题出现。(换插座前后可以确定用电负荷没有变化)
不像,所有插座都是同一牌子的,这个插座拆开一看是10A的,换了一个同一牌子16A的插座装上去还是一样的问题!不过插座都是五口的,这个最后新换的有同样问题的插座是只有一个三项插口的,这恐怕不能是问题所在吧。

对 看看这个插座的电线 这个插座的线路可能漏电

首先空开跳闸是因为电流过大
其次,如果真如你所说,那么就是该插座的进线部分有漏电。不是插座问题,是引到该插座的线绝缘不好,建议检查一下。

可能是电线质量问题.或在电线的某处有损坏.
当用电器功率大时,电流也就大,会导致电线发热,引发"短路",所以,空开就跳了.
建议你查下线路,如有条件可以更换这路电线.

空开跳闸是因为电流过大.1、检查一下是否是空开额定电流太小,如果是换一个大点的。2、找电工摇一下线路的绝缘,看绝缘是否良好。如绝缘不好,换线。

插座没问题,可能有几种原因:
1、电线某处接触不良,随着电流增大,发热增加,造成电线绝缘下降,或者“打火”,形成短路跳闸,或者是形成漏电,如果空开上装有漏电保护器,这时空开跳闸。
2、空开额定电流过小,或是质量不好或已损坏,也会跳闸。如 果把 火 锅 炉 接 在 其 它 插 座 上 不 跳 的 话 , 则 可 排 除 此 原 因。

电线接头不牢固,最容易产生过热...除此外就是电线装修时绝缘受损,接大的用电器时随着时间绝缘降低...再就是电线本身质量有问题...或者电线老化...