关于UPS不间断电源的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 06:24:10
关于UPS不间断电源的问题,本地电压不稳定,(不正常到连莹光灯的镇流器都跳不起来,估计也是100伏左右)导致我的电脑经常重启,于是买了一个山特LT-500A后备式带稳压不间断电源,满以为问题可以迎刃而解,结果是重启依旧,没有一点做用(重启不是电脑系统的问题),在上午用电少的情况下,不用UPS都正常,主要的下午及入睡前,,,,请问UPS是不是不启作用,还是其它的问题,谢谢!

呵呵 UPS 的作用是 当它检测到无外电流通过自己的同时起用自身的备用电池,从而保证电源的不间断。 你的情况是电压底,不是断电,电压底不代表没有电流通过,所以UPS 起不到温压的作用
建议: 我们的电脑是350W 左右的 买一个1000W 左右的稳压器(按照启动功率*3的公式) 问题就能解决
不过你说的 100V 也有点忒底了吧 :)

你那里的线路老成那样了啊

最好是看看ups的输出电压是多高,够不够标准。

再有就是查看一下机器的散热状况。

尤其是cpu,彻底清扫散热片跟风扇上的灰尘。

你的UPS第一次充电有没有充够啊