ups电压问题,急!!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 10:28:49
我的UPS电压上限是218v,下限是170v,用正常的市电220v或大于218v供电就会报警,现用调压器用210v对其供电,请各位高手指点一下是怎么回事?
梅兰日兰comet的不就是你做的MGE吗,已经用了四五年了,正常范围是180~260V,以前都是好的,但现在上限到218V就开始报警,我们今天用调压器加的电压

你好,我是做MGE的,MGE的机器应该没有你所说的电压上限是218v,下限是170v这个输入范围。
请你确认一下你用的机器是什么型号,什么时间买的?请补充问题,我帮你看看是什么问题

你好,最近我比较忙没顾上。如果是老COMET的机器就简单了,你找一下MGE的维修部,让他们带加密狗去调一下输入范围就好了,不需要什么调压器什么的。