http://zhidao.baidu.com/question/85580277.html我来说说低压闭锁和低压过流闭锁的作用:
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压闭锁元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。

只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。

过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷电流来整定时是否满足灵敏性,如果满足可不带电压闭锁。

  根据所保护的对象不同,现场常采用一段、二段或三段过流保护,过流保护有普通过流保护、方向过流保护、低压闭锁式过流保护等多种类型。下面,简要叙述现场调试中应把握的几个要点,以抛砖引玉。

  ◆ 过流保护和方向过流保护

  一、 一般选择“交流试验”模块进行测试。

  1、 如果保护不具方向性,则只需给保护接入故障电流,如果有方向性,则也需给保护接入电压。点击界面上“短路计算”按钮进行相应短路计算,并注意选择故障的方向性。如果线路是接地系统,可选择各种故障类型,如果是不接地系统或小接地系统,则仅选择两相短路或三相短路故作嘎类型。

  2、 单独给保护加上故障电流时,若三相同时加,请将测试仪IA、IB、IC三相电流设为正序相位,即0º、-120º、120º。

  3、 采用自动试验方式搜索保护定值时,若拟动作的那段保护的整定动作时间为t(ms),则应将