为什么设备有时会有电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 06:18:00
我们公司有台设备的操作台,有时会有电,触人,这是为什么?电工量量又没电了,谢谢
操作人员手有汗就触得到,手干还好!
谢谢各位的帮忙,希望能有更多指点!

接地不是很良好!或者设备根本未接地!叫电工详细检查一下!
还有绝缘不好!导致漏电也有可能!如果操作台是有电机,看看是不是电机绝缘不好!导致线路接地!还有本身电源接地导致有时会有点!
你那绝对是设备没有做好接地!人体本身电阻小就会感觉到漏电!比如出汗。
电阻大就又感觉不到,比如手是干燥的!而且漏电电流很微小,电阻小的人马上就会感觉到的,叫电工做好电气绝缘接地和设备接地就没事了。

设备没有接地或者接零线出了问题,如接零线接地电阻太大,接零线没重复接地,接零线断线等,或者是你们的设备有的是接地有的是接零保护(这是不允许的),接地的设备带电引起接零设备带电。
引起带电的原因主要是:感应电、设备接线桩头绝缘下降、电源线绝缘下降(接线盒部分)、设备其它部分绝缘下降,可以用摇表测一下绝缘强度。
手湿时人的电阻降低,故容易感觉到。人的高矮胖瘦犹如电阻丝的长短粗细不一样,以及人健康状况和其它情况不一样(如醉洒的人电阻会降低),电阻也就不一样。

接地不是很良好,或者设备根本未接地,还有绝缘不好!导致漏电也有可能!如果操作台是有电机,看看是不是电机绝缘不好!导致线路接地!还有本身电源接地导致有时会有点!

设备的操作台带电有三种可能:1、用电设备或导线绝缘损坏,漏电;2、感应电压。3、设备工作接地线或保护接地线断了。
解决方法:对于第一个问题可以测量用电设备或导线的绝缘水平确认,如果是则更换或对损坏处进行绝缘包扎。
对于第二个问题的可能性近乎为零。
对于第三个问题可以检查工作接地线或保护接地线是否断了,如果断了停电后接好即可。

1、设备没有接地。
2、设备只是接零(电源零线),在零线电流较大时会有几十伏的电压。
3、接地不良,同时系统中有用电量较大的电器误将该地线当作零线,当该电器使用时地线会产生较大的跨步电压。
4、如非上述原因,则是工作人员穿着化纤服装本身带静电所致。