15千瓦电机,用20A电表会烧表吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 07:32:22
我以前用18.5千瓦电机把20A的电表烧了,我现在换了个新表,但是不想增容,因为增容要把200米长度的16平方线换成25平方铜线,现在没钱,换不起,所以就把电机下降到15千瓦,想问问专业人士,这样的话烧表的几率大吗??
问题补充:我用的是三相四线有功电表 电表是20A的
开户容量是10千瓦 现在电机是15千瓦,电表是20A电表

不会烧,下降到15千瓦,电流变小,不会烧。但是请注意,电机可能会烧。

电表容量380V*20A=7.6KW,一般超过这个数值的两倍就比较危险了,建议更换电表及铜线,安全第一,真的。

1.732*380*20=13.3KVA,肯定不行!

肯定不行了

我在这个问题在加问一个```
你们是怎么算的? 这都与什么参数有关?