电力局对高压线设置距离的规划
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 14:34:55
380伏:电杆,10米以下;普通瓷珠;导线:护套线、祼体导线。
10千伏:电杆,10-15米;单瓷珠; 导线:祼体导线。
35千伏:电杆:15米;三瓷蝶或单节横向磁棒;导线:祼体导线。
110千伏:电杆:15-18米;七瓷蝶或双节横向磁棒;导线:祼体导线。
220千伏:电杆:16-24米门字形双杆或铁塔;十一瓷蝶;导线:祼体。
500千伏:24米以上铁塔;导线:祼体。单看线是看不出的,高压电在塔座和变压器有标示。高压电一般为11.110.500千伏。
城市架空电力线路边导线与建筑物之间要根据电压等级来确定安全距离。 规范规定的最小安全距离是:
10KV安全距离是1.5米,35KV安全距离是3米,66-110KV安全距离是4米 220KV安全距离是5米,330KV安全距离是6米 居民区
10KV安全距离是6米,35KV安全距离是6.5米-110KV安全距离是7.5米 220KV安全距离是8.5米,330KV安全距离是14米 非居民区
10KV安全距离是5米,35KV安全距离是5米,110KV安全距离是6米 220KV安全距离是6.5米,330KV安全距离是7.5米
根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。
距离确实太近,很不安全。如果建房在先,主动权在你手上,如果线路先建,那就很无奈了。如果很多居民面临同样问题,可以通过政府协调(如信访),给电力部门一点补偿,将线路转入地下。
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常用电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1~