什么是“低电阻接地系统”?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 01:31:44
《华北电网有限公司高压试验作业指导书》中对“真空断路器交流耐压试验值”的规定中有如下描述:
--------------------------------------------
断路器额定电压: 12 Kv
耐压值: 出厂 42(28) Kv
交接大修 38(25) Kv
注:括号内为 低电阻接地系统 。
--------------------------------------------
请问:何为“低电阻接地系统”?是否还有其它类型的接地系统?目前唐山供电公司丰润分公司所属变电站的接地系统为何种接地系统?在变电站的接地系统中是否有10kv、35kv、110kv的区分?谢谢:-)

目前对华北电网而言,只有北京在10-35KV系统,采用中性点经小电阻接地的“低电阻接地系统”。

唐山供电公司丰润分公司所属变电站的接地系统为:
1、0.4KV系统,采用中性点直接接地系统;
2、10KV系统,采用中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统;
3、35KV系统,中性点经消弧线圈接地系统;
4、110KV系统,中性点直接接地系统;
5、220KV系统,中性点直接接地系统。

低电阻接地系统,是讲的中性点运行方式,指中性点经低电阻接地。
还有几种中性点运行方式。中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地。
一般6-10kV会采用中性点不接地,接地电流很大的话采用经消弧线圈接地。
低压侧220/380系统采用中性点直接接地系统。
接地系统没有10kV、35kV、110kV的区别,不过各个电压等级接地方式不一样。6-10kV会采用中性点不接地,35kV会采用中性点进消弧线圈接地,110kV会采用中性点直接接地。

低电阻接地系统,是讲的中性点运行方式,指中性点经低电阻接地。
还有几种中性点运行方式。中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地。
一般6-10kV会采用中性点不接地,接地电流很大的话采用经消弧线圈接地。
低压侧220/380系统采用中性点直接接地系统。